1. Hallo Peter, um neu zu beginnen würde ich an deiner Stelle nicht die migrierten Szenarien löschen, sondern die Zentrale und alle Geräte komplett zurücksetzen (Strom aus->Taste gedrückt halten->Strom...
  2. Den Zustand "Dunkel" brauchst du gar nicht. Einfach "Sonnen Auf-, Untergang" anklicken und "Nacht" auswählen.
  3. Hallo Mtthias, die beiden Fragen wurden hier schon mehrmals beantwortet. Einfach Suchfunktion benutzen. Kurz erfast: zu 1. Entweder vorgefertigtes Szenario hernehmen, oder richtigen Auslöser ("Abwesend...
  4. Die automatische Abschaltung in der ersten Regel brauchst Du trotzdem, da sonst geht das Licht nicht aus, wenn Du nur kurz in die Küche reingehst.
  5. hat eine Antwort zur Frage Logik in einem Szenario anzeige kommentiert
    Hier gibt es auch was zu dem Thema:. https://community.innogy.com/frage-ansehen/warum-schaltet-der-zustand-nicht-szenarien-werden-nicht-berucksichtigt/focus/5a099949d9f2bc42dc91bd79#@5a099949d9f2bc42dc91bd79
  6. hat eine Antwort zur Frage Logik in einem Szenario anzeige kommentiert
    So, wie dein Szenario geschrieben ist, soll der Kessel, wenn er ein Mal eingeschaltet wurde, so lange an bleiben, bis die nächte Temperaturänderung an einem von den 9 Thermostaten stattfindet und alle...
  7. hat eine Antwort zur Frage Logik in einem Szenario anzeige kommentiert
    Ich muss meine Antwort korrigieren. Die Überprüfung erfolgt nur bei der Zieltemperaturänderung. Bei einer Überschreitung der Zieltemperatur und Raumtemperaturänderung wird nichts passieren.
  8. hat s Antwort als Beste Lösung markiert

    Logik in einem Szenario anzeige

    Was passiert, wenn ich mehrere Räume in einem Regel in einem Szenario anzeige, in dem die Aktion ausgeführt werden muss, wenn die Zieltemperatur überschritten wird? Wird die Maßnahme bei der ersten Überschreitung...
  9. hat eine Antwort zur Frage Logik in einem Szenario anzeige geschrieben
    Hallo, Heizkessel wird ausgeschaltet, wenn in allen Räumen die Zieltemperatur überschritten ist. Sollte in mindestens einem Raum sie noch nicht überschritten sein, so läuft der Kessel wieter. Die Überprüfung...
  10. hat s Antwort als Beste Lösung markiert
    Ich habe meine Türen und Fenster durch Tür und Festersensoren gesichert. Beim Öffnen wird ein Alarm ausgelöst und die Sirenen der installierten Rauchmelder gehen an . Funktioniert alles sehr gut. Allerdings...
  11. hat eine Antwort zur Frage Suche Lösung für ein Heizungszenario kommentiert
    Für beide Varianten gehört noch die Bedingung "Raumtemperatur<Zieltemperatur" unbedingt dazu.
  12. hat eine Antwort zur Frage Suche Lösung für ein Heizungszenario geschrieben
    Hier hab ich ein Szenario für meine Umwälzpumpe gepostet, die ich über einen Zwischenstecker steuere. Die Lösung könnte auch bei dir anwendbar sein. Bei mir funktioniert alles wie gewünscht und seit Oktober...
  13. hat eine Antwort zur Frage Suche Lösung für ein Heizungszenario geschrieben
    Hallo Elko, Du kannst beim Ausschalten deines Zwischensteckers, bzw. paar Minuten danach erneut die Ziel- und Ist-Temperaturen auswerten und die Heizung ggf wieder einschalten lassen. Eigentlich sollte...
  14. Mit einem Zusatzszenario kann nachgeholfen werden: wenn Alarm ausgeschaltet wird nach 2 Sekunden und Zuhause=nein dann Alarm einschalten. Dann muss der Einbrecher alle Brandmelder von der Decke runterbringen...
  15. hat eine Antwort zur Frage Hue Leuchten werden nicht immer ausgeschaltet kommentiert
    evtl. noch "Ausgeschaltet wird" als zweiter Auslöser hinzufügen.
  16. hat eine Antwort zur Frage Hue Leuchten werden nicht immer ausgeschaltet geschrieben
    Das löst das Problem zwar nicht, aber man könnte mit so einer zusätzlichen Regel versuchen es umzugehen wenn Dimmstufe Helligkeitsänderung nach 10 Sec. und Dimmstufe < 2% dann ausschalten.
  17. hat eine Antwort zur Frage Die Zentrale war schon einmal angemeldet. geschrieben
    Hier, Seite 18
  18. hat eine Antwort zur Frage UP Schalter 2 mal Drücken geschrieben
    Man Kann es auch so programmieren: wenn Taste1, dann licht einschalten wenn Taste1 und Licht eingeschaltet ist, dann Zustand "Licht" Ja wenn Licht eingeschaltet wird (nach 5 min) und Zustand "Licht"=...
  19. Ist das eingesetzte Leuchtmittel > 10 Watt? Bei eingeschalteter Stromerkennung und einer Birne mit weniger als 10 Watt kann es evtl. zu ähnlichen Problemen wie bei dir der Fall ist kommen, da aktueller...
  20. hat s Antwort als Beste Lösung markiert
    Hallo zusammen, ich stehe vor folgendem Problem: Bewegungsmelder an der Haustür und Beleuchtung im Vordach (UP Lichtschalter). Die Beleuchtung wird in Abhängigkeit der Helligkeit eingeschaltet und...