- 1,3K
- 10
- 2
Intelligentere Steuerung der Dunstabzugshaube mit einer Feuerstätte.
10
Das Problem ist, dass
§ 4 Aufstellung von Feuerstätten
(2) Raumluftabhängige Feuerstätten dürfen in Räumen, Wohnungen oder Nutzungseinheiten vergleichbarer Größe, aus denen Luft mit Hilfe von Ventilatoren, wie Lüftungs- oder Warmluftheizungsanlagen, Dunstabzugshauben, Abluft-Wäschetrockner, abgesaugt wird, nur aufgestellt werden, wenn
ein gleichzeitiger Betrieb der Feuerstätten und der luftabsaugenden Anlagen durch Sicherheitseinrichtungen verhindert wird, oder
die Abgasführung durch besondere Sicherheitseinrichtungen überwacht wird, oder
die Abgase der Feuerstätten über die luftabsaugenden Anlagen abgeführt werden oder
durch die Bauart oder die Bemessung der luftabsaugenden Anlagen sichergestellt ist, dass kein gefährlicher Unterdruck entstehen kann.
Feuerstätten sind vielfach in Wohnungen (Kaminöfen, Kachelöfen, offene Kamine, Einzelraumfeuerstätten betrieben mit festen, flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen) aufgestellt und die benötigte Verbrennungsluft wird dem / den Aufstellräumen entnommen.
Da vielfach in modernen Küchen eine Dunstabzugshaube betrieben wird, welche die Küchendünste ins Freie abführt, kann dadurch leicht ein Unterdruck in den Aufstellräumen entstehen. Moderne Dunstabzugshaube weisen einen Luftdurchsatz bis zu 1.200 m³/h auf. Das heißt, dass bei einer angenommenen Wohnraumgröße von 100 m² ein Luftinhalt von ca. 250 m³ vorhanden ist. Durch den Strömungswiderstand geschlossener Fenster kann die abgeführte Luftmenge der Dunstabzugshaube nicht sofort dem Wohnraum wieder zugeführt werden. Daher muss das zur Verfügung stehende Verbrennungsluftvolumen mit dem Faktor 0,4 multipliziert werden (dichte Fenster = 0,4). Daraus ergibt sich das in Anrechnung bringbare Verbrennungsluftvolumen des Rauminhaltes ( 250 m³ Volumen x 0,4 = 100 m³ anrechenbares Luftvolumen bei 250 m³ Rauminhalt).
Es ist eine leichte Rechenaufgabe, in welchem Zeitraum die vorhandene Luft abtransportiert ist und ein Unterdruck in der Wohnung entsteht.
Da im allgemeinen heute dichtschließende Fenster und Türen eingebaut werden, kann ohne entsprechende Druckausgleichöffnung ins Freie nicht genügend Luft (Verbrennungsluft) nachströmen; Die Folge davon ist, dass in der Feuerstätte aufgrund des Luftmangels die CO-Bildung erheblich zunimmt und gleichzeitig der Schornstein, der ja ohne "Motor" die Abgase abtransportieren muss, nicht mehr genügend Auftrieb (Zug) hat.
Austretende Abgase sind die Folge !
Geeignete Maßnahmen können sein:
1.-Eine Dunstabzugshaube verwenden, die mittels doppeltem Rohrsystem die abgesaugte Luft wieder über das Gebläse ansaugt.
2.-Über eine mechanische kontrollierte Lüftungseinrichtung gewährleisten, dass keine größere Druckdifferenz als 4 Pa entstehen kann (Nachweis vom Hersteller erforderlich).
3.-Fensterkontaktschalter, der sicherstellt, dass die Dunstabzugshaube nur funktionieren kann, wenn über das Fenster genügend Luft hinzugeführt wird und kein Unterdruck entstehen kann.
Möglichkeiten der Beibringung von Zuluft
Ihre Dunstabzugshaube fördert beim Betrieb die Abluft ins Freie. Durch die Fenster kann nicht mehr so viel Luft nachströmen, so dass Unterdruck im Aufstellbereich der Feuerstätte entstehen kann und die Abgase in den Aufstellungsraum zurückströmen, anstatt über den Schornstein ins Freie zu gelangen. Um dieses zu vermeiden, möchte ich Ihnen hier noch einmal verschiedene Lösungsmöglichkeiten anbieten.
- Die einfachste Möglichkeit ist über ein gekipptes Fenster ausreichend Zuluft in die Wohnung einströmen zu lassen.
1.1. Fensterkontaktschalterschalter per Kabelsteuerung
Hier wird ein Kontaktschalter am Fenster angebracht, welcher über ein Kabel mit der Dunstabzugshaube verbunden wird. Bei geschlossenem Fenster ist ein Betrieb der Dunstabzugshaube dann nicht mehr möglich. Dieses ist vor allem im Neubau gut realisierbar, da die Kabel hier noch verdeckt verlegt werden können.
1.2. Fenstekontaktschalter per Funksteuerung
Diese Möglichkeit eignet sich beim nachträglichen Einbau oder wenn Sie Ihre Küchenzeile erneuern möchten.
Am Fenster wird ein Kontaktschalter angebracht, welcher per Fernsteuerung verhindert, dass die Dunstabzugshaube bei geschlossenem Fenster in Betrieb gehen kann.
Quelle: http://www.schornsteinfeger-krummrich.de/?nav=th&nav2=bsmsite&bereich=69
Und nur zur Lösung mit Innogy Elementen
Notwendige Komponenten:
- Zwischenstecker
- Tür / Fensterkontakt
- Wandschalter
Die Programmierung sieht folgendes vor, wenn die Feuerstätte nicht in Betrieb ist, dann muss nicht zwingend ein Fenster geöffnet werden. Im Winter werden hierdurch Heizkosten eingespart.
Wenn Feuerstätte in Betrieb ist, dann muss die Tür, oder Fenster geöffnet werden.
Sollte Die Feuerstätte aus sein, dann muss kein Fenster geöffnet werden, sondern kann über einen Schalter freigegeben werden.
Hier sollte allerdings noch eine beachtet werden. Die Feuerstätte sollte wirklich aus sein bevor der Schalter verwendet wird. In der Regel 1 wird der Zwischenstecker eingeschaltet, bei mir werden auch noch die Unterbauleuchten eingeschaltet. Und unter weiteren Einstellungen wird dieser Zustand Ein nach 1 Stunde automatisch wieder zurückgesetzt.
Alternativ kann auch durch den Schalter das ganze auch wieder ausgeschaltet werden.
Viel Erfolg bei der Umsetzung.